|
发表于 2023-3-24 01:16:33
来自手机
|
显示全部楼层
washu 发表于 2023-3-23 09:13
奈何总有些人对数字表测元件“要外挂一个电源”这事横挑鼻子竖挑眼
我是说过,我很多时候宁愿用指针表直接测,也不用数字表+外挂电源的方法去测,因为我觉得后者方法不够方便,而用指针表简单一测,往往能基本满足我的需求。我只是介绍了我自己的选择,而不是专挑后者做法的毛病。
当遇到了在pcb上作在路测量的需求,我知道指针表是应付不了(因为灌出电流太小),这时我有多种选择,而且都做过:一是用可调稳压电源串限流电阻,配合数字电压表来测。也就是,使用了类似jhxc的方法。二是顺手用烙铁焊开一只脚,用指针表直接测。三是把稳压二极管完全拆下来,另外单独测。
我也曾想过,像jhxc那样来自制简单的测试模具。但我慢慢发现,需要这样测稳压二极管的机会其实并不多,所配的高压电池多是以放坏告终,所以早早打消了念头。
——————
其实,谈到这里稳压二极管的测量,还涉及到测量需求的问题——你需要测得多准确?离开测量需求去谈测量方法,套用某个流行说法是属于“耍流氓”。
比如:
1、不小心把一只1/2w稳压二极管混在多只1n4148里,又或者2只不同稳压值的管子搞混,想把他们区分开来,但从外观上又分不出来。
这样的需求,用指针表直接测能行吗?能
2、知道他是稳压二极管,现在想知道他的稳压值(一般意义上的额定值)。这样的需求,用指针表直接测能行吗?
高压一些的(但不超出指针表测量上限),能行,但准确度有限。低压的,基本不行,因为测量误差过大,越低压误差就越大。但如果你降低要求,只是想确认他是不是稳压二极管,也能行。
3、想通过测量,知道手头这只稳压二极管的准确稳压值。
这样的需求,用指针表直接测能行吗?不行,因为指针表测到的结果太粗糙。
4、与第3相同的需求,用带有稳压管测试能力的数字表(比如fluke 1587)、可编程电源/源表、或者是数字万用表+电源测呢?这又要看更具体一些的需求。有的情况能行,有的情况不行。
比如,你要用作高位表的基准。。。。这个不用多说。
又比如,低压的管子,因为对测试电流条件的要求比较苛刻,那些带稳压管测试能力的数字表往往也不行。后两种方法面对这种管子,还需要设置好测试电流,否则也是测不准。
|
|