发表于 2022-1-16 14:55:21
|
显示全部楼层
没错,我开始也纳闷,后来查阅了一下资料才知道,当隔离变压器二次侧空载状态下一次侧加额定电压时,会有很短暂的励磁涌流,励磁涌流产生的原因是变压器绕组的反向电动式,变压器的励磁涌流比变压器的额定电流大很多倍,并且会存在过渡时间,这个电流最大会达到额定电流的6~8倍,但这个励磁涌流不是每次通电时都这么大,对于单相变压器而言, 如果不考虑铁芯剩磁的影响, 在电压波形的峰值处合闸励磁涌流最小, 而在电压的过零点处合闸励磁涌流最大,对于1KVA以下的变压器来说,励磁涌流的影响不是特别大,但是对于大功率变压器来说,空载送电时要尽量避开在电压的过零点处合闸
补充内容 (2022-1-16 14:55):
可以参看这个帖子:
http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=231191 |
|