矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2908|回复: 15

问个无油压缩机的问题

[复制链接]
     
发表于 2019-7-8 22:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚在坛子里收了个压缩机头,回家把压力开关什么 的搞起来。发现在第一次启动没事。在压力下降后想再启动,却因为里面还有压力,电动机起不来,请问这是正常就这样呢?还是电容不好了呢(我对这东西不熟,不知是不是电容的锅)

补充内容 (2019-10-4 21:18):
已解决
     
发表于 2019-7-9 06:22:49 | 显示全部楼层
参考成品气泵,压力开关上有个专门泄压的排气孔,就是防止带压力启动不起来的。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-7-8 23:19:36 | 显示全部楼层
钳表看看电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 07:01:27 | 显示全部楼层
压力开关里有单向阀泄压阀,停机,管路泄压,机器再次启动就不会带压启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-7-9 08:07:04 来自手机 | 显示全部楼层
要有一个单向阀和泄压电磁阀,空压机停转以后电磁阀泄压,
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-7-9 09:02:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-7-9 14:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
气泵到储气罐管路上按一个单向阀就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-7-9 14:38:43 | 显示全部楼层
慢漏是正常的,我的调到8公斤压力,罐子密封性还好,一般打到0.8后跳,如果不用的话一个小时左右掉到0.4左右,自动打压,你的这个情况要么活塞久不用了有涩了,要不马达动力不足,或者启动电容容量下降了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-10-3 22:14:46 | 显示全部楼层
5楼正解。要泄压
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-10-3 22:18:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-10-4 06:20:15 | 显示全部楼层
先看看压力控制器启动压差调整是否合适,如果气压降到需要启动设定值时控制开关还没接通,可以通过调整压力控制开关解决。如果气压降到启动气压设定值,压力控制开关已接通电机已通电还启动不了。可以检查泄压阀和启动电容,看看是否泄压阀没有打开,电机过载无法启动,或启动电容容量变小电机旋转无力无法启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-10-4 07:32:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-10-4 07:42:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-10-4 08:42:46 | 显示全部楼层
带压启动  大多数不能顺利启动!只会嗡嗡响!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-10-4 19:23:14 | 显示全部楼层
     压缩机出气口加个单向阀再到气泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-5-6 17:50

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表