矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: ycx2002

遇到困难了。关于OP07的接入。请老师指教

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2018-11-17 22:32:19 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2018-11-17 20:37
看图二您把op07接成了差分放大,如果我没看错那问题就出在这里。普通运放不适合在共模信号大的环境做小信号 ...

坛友你好,可以推荐一款这个电路可用的仪表运放吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-11-17 22:42:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-11-18 14:24:58 | 显示全部楼层
给你提供一个电路图,很好使,供你参考。去掉差分,由LM358组成恒流源电路,恒流I=U1/R1,由OP07进行10倍放大。
电路图.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-11-18 21:51:49 | 显示全部楼层
那边先看到的,改了一下,测试下看看
javascript:;
1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-11-18 23:02:31 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2018-11-18 14:24
给你提供一个电路图,很好使,供你参考。去掉差分,由LM358组成恒流源电路,恒流I=U1/R1,由OP07进行10倍放大 ...

兄弟你好,恒流部分很巧妙,pt100一端落到地上然后用OP同向放大,这样非线性会很好吗?兄弟是否验证过?。我现在想用PT100接入电桥AD623来放大精度还是有保证的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-11-18 23:06:29 | 显示全部楼层
xixia001 发表于 2018-11-18 21:51
那边先看到的,改了一下,测试下看看
javascript:;

小弟模电半路出家,愣是没看懂,兄弟可否指点下为啥这样接?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-11-19 06:07:50 | 显示全部楼层
ycx2002 发表于 2018-11-18 23:06
小弟模电半路出家,愣是没看懂,兄弟可否指点下为啥这样接?

原电路中,与PT100上端相连的有2个电阻,
3.9K电阻中的电流恒定,而47K电阻中的电流不恒定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-11-19 14:30:09 | 显示全部楼层
你电位器模拟的信号源,调到最大时内阻是10K,但是你的输入阻抗只有94K,肯定误差大,你的信号源和输入端之间接一个有和OP07做的电压跟随器,降低信号源内阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-11-19 14:53:59 | 显示全部楼层
看起来很简单的测温电路,竟有这么多学问,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-11-20 00:14:15 | 显示全部楼层
水泥收音机 发表于 2018-11-19 14:30
你电位器模拟的信号源,调到最大时内阻是10K,但是你的输入阻抗只有94K,肯定误差大,你的信号源和输入端之 ...

有道理!我怎么没想到阻抗问题啊。谢谢提醒
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-11-20 15:55:15 | 显示全部楼层
ycx2002 发表于 2018-11-18 23:02
兄弟你好,恒流部分很巧妙,pt100一端落到地上然后用OP同向放大,这样非线性会很好吗?兄弟是否验证过? ...

这个叫做好烂的电流源电路,其特点就是负载共地,后续放大器共模误差较小

但它也有个问题,就是对配对电阻(那几个 47k)精度要求较高。

针对你的问题,我想你使用 358 是希望可以单电源供电,且电压不高(和单片机供电接近),成本较低。可以考虑下面的电路,它直接使用单片机、ADC 的 5V 电源供电,负载共地,使用同相放大器放大。

*之所以使用同相放大器方法是因为它输入阻抗较高,反相放大器输入阻抗低,作为电流源测试电阻的后续电路必须考虑这个问题。加缓冲器是不错的方法,但增加了缓冲器的成本,所以这个电路是使用运放最少(仅 1 个 LM358)的。

80mV 时
cr10924.png

200mV 时,线性度不影响你的测量:
cr10925.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-11-21 21:55:51 | 显示全部楼层
    一个测温电路有这么复杂吗?做一个电桥,不用搞什么恒流电路。两个358,一个提高阻抗(跟随)另一个做放大即可。关键是电源。最好是正/负电源。(不行做也要做一个假地出来,)。
   测温电阻非线性问题留在AD完后进行数字线性处理就可以了。从给的数据测算,测量范围大概是0-300度,不要追求千分之一的精度。10位的AD做不到的,弄个千分之五就可以了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-11-21 22:13:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-11-21 22:27:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-11-22 07:24:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-5-14 10:40

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表