矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: yyji

日本松定直流稳压电源Matsusada PLEE 36-1.2 改220V供电和改大电流

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2018-4-10 16:39:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 yyji 于 2018-4-10 16:41 编辑
ouyang1991-MF47 发表于 2018-4-10 15:57
你这压差也太大了,正常电压调到最高、电流最大时,散热器发热应该是最小的,散热器上的功耗=(整流滤波电 ...


有继电器分选电压的,电源输出3.5V3.11A功率表显示76.7瓦
3.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-10 16:55:11 | 显示全部楼层
yyji 发表于 2018-4-10 16:39
有继电器分选电压的,电源输出3.5V3.11A功率表显示76.7瓦

你的输入电压不合理,改改吧,输出才几W,在散热器消耗了几十W
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-4-10 17:13:54 | 显示全部楼层
ouyang1991-MF47 发表于 2018-4-10 16:55
你的输入电压不合理,改改吧,输出才几W,在散热器消耗了几十W

是原机设计的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-10 18:10:00 | 显示全部楼层
ouyang1991-MF47 发表于 2018-4-10 16:55
你的输入电压不合理,改改吧,输出才几W,在散热器消耗了几十W

我也觉得这是电源的原本设计问题,我刚才根据你的说法,去测试了一下,我的电源是完全没改动的,只用220转110转换器, 用功率计测量,总消耗功率是40瓦,实际输出只是8V 1.25A,有效功率10W,额外功率30W,如果用这种电源供电,那效率是很低下的,所以用途不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-11 09:20:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 ouyang1991-MF47 于 2018-4-11 09:23 编辑
ibmwin 发表于 2018-4-10 18:10
我也觉得这是电源的原本设计问题,我刚才根据你的说法,去测试了一下,我的电源是完全没改动的,只用220 ...


好的电源,在线性调压电路的输入输出压差应该是稍微大于电路能稳定工作所需的电压即可,例如78XX系列三端稳压管,要求压差大于2.5V,那弄个3-4V压差(大一点是防止电源电压偏低)就差不多了,例如7805稳压管,输入个9V基本上妥妥的了,你要是输入个12V或者15V,那这个管子发热量就很大了,算下来实际上负载消耗的功率还没发热散热消耗的功率大,这简直是浪费电!
我的茂迪PPS2017(60V3A)不知道厂家为什么不加入继电器分选电压或者可控硅整流预调压,不管你设置输出多少,电源输入都是70V固定不变,这样子在设置输出较电压的时候,功率管上的压差大的很,功率主要都消耗在散热器上了,所以一般的电源用2个电压调整管就够了,茂迪的要7个,这么多管主要不是扩大电流,而是扩大耗散功率的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-11 09:30:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 ouyang1991-MF47 于 2018-4-11 09:33 编辑
yyji 发表于 2018-4-10 17:13
是原机设计的。


我明白了,此机是额定100V设计,110V最高输入电压,所以变压器整流滤波后的电压高很多,那么电器损耗会大很多!
例如我们额定220V的电器最高输入电压230V,230V工作时,如果内部是线性电源,那么电器的损耗也会很大!
你现在两个变压器串联,每个变压器都是工作在110V即最高工作电压,所以变压器输出偏高,电路损耗偏大,建议按照100V输入时的电压做下改动。
日本很多电器是按额定100V电压设计的,并不是110V,这个可以看铭牌。额定110V电压的电器最高工作电压是120V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-4-11 10:43:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 yyji 于 2018-4-11 10:52 编辑
ouyang1991-MF47 发表于 2018-4-11 09:30
我明白了,此机是额定100V设计,110V最高输入电压,所以变压器整流滤波后的电压高很多,那么电器损耗会 ...


你说对了,100V设计的电源改到220V供电时是功耗偏大。将两个电源散热器合在一齐今天带载试机,电源输出18.8V3.15A功率表158瓦,功率管温度达到75度和二极管温度80度。
1.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-11 13:18:41 | 显示全部楼层
今天把两台都改了,不过我是加可调电阻的,用200K的可调电阻,调到55K左右,才是2.6A,100K的话,大概是1.8A左右,用最大电流来测试,几分钟背后的散热片就很烫了,里面主板的小散热片的部件就更烫。 测试一下,总功率71W,电压是8V电流是2.6A, 总功率105W,电压9.8V电流2.6A。

没敢再调更高电流了,怕烧掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-11 13:23:03 | 显示全部楼层
另外还发现里面主板上的小散热片,即使空载都很烫,估计十几瓦的空载功率,大部分就是他消耗掉的,手几乎无法放上去超过一秒,这是什么部件,什么作用,为什么空载都这么烫?。原装的变压器不怎么热,估计设计的时候余量应该很大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-11 15:13:26 | 显示全部楼层
还有就是,有没有高手研究一下,设置个切换开关,当电流一超过设定值的时候,能自动保护断开。 这个功能在维修电源上比较常用,可以防止接反短路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-11 20:55:53 | 显示全部楼层
yyji 发表于 2018-4-11 10:43
你说对了,100V设计的电源改到220V供电时是功耗偏大。将两个电源散热器合在一齐今天带载试机,电源输出 ...

这种电源设计就是如此,我用220转110V,同样是效率低,这个不关你改220V供电的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-4-12 10:42:42 | 显示全部楼层
电源改3A输出电流,原机散热器加把风扇成本会较小。不过用原机的两个变压器一起接220V,在电源3A电流输出长时间下会较热。
1.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-4-12 11:06:18 | 显示全部楼层
电源输出3.0A经过1小时后有一个R变压器挂了,原因是温度保险熔丝断了,改大电流用原机变压器合并使用的电源只能输出2.5A较安全。
2.JPG

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-12 14:41:21 | 显示全部楼层
yyji 发表于 2018-4-12 10:42
电源改3A输出电流,原机散热器加把风扇成本会较小。不过用原机的两个变压器一起接220V,在电源3A电流输出长 ...

风扇电源从哪里取?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-12 14:42:38 | 显示全部楼层
yyji 发表于 2018-4-12 11:06
电源输出3.0A经过1小时后有一个R变压器挂了,原因是温度保险熔丝断了,改大电流用原机变压器合并使用的电源 ...

我用原装的一个变压器,用了十分钟左右的最高电流2.6A,感觉变压器好像只是微微发热而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-4-24 04:18

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表