|
1、海宁2#主机PLC-S7数据连接线接触不良导致机组报警。
地区:嘉兴
问题分析:海宁西站顿汉布什风冷热泵主机的触摸屏与PLC之间的通讯线故障,导致机组数据不稳定报警。
解决方案:更换通讯线,目前运行正常。因机组外置露天,出现老化。目前沪杭线7站桐乡站出现类似情况,已要求工区进行采购更换。
处理结果:目前系统运行稳定。
2、金华站2号美的风冷热泵主机频繁报模式水温保护。
地区:金华
问题分析:通过现场的机组数据对比分析,传感器正常,认为是接线存在问题。
解决方案:通过检查发现,连接PLC上的水温传感器接线头接触不良,重新紧固,调试运行正常。发现LSBLGRW550/C 控制系统上接线端子排设计是存在一定的问题,主要是插接,前期也发现因线头接触不良造成报警。
3、缙云风冷热泵机组制冷剂全部泄露。
地区:丽水
问题分析:现场机组形式为屋顶机,检查发现外机工艺口无盲盖,测压发现无压力,可能是工艺口或焊接点泄露。
解决方案:通过氮气保压,外机未发现明显漏点,保压很快下降,检查发现为内机的工艺口泄露,重新更换工艺口阀芯,调试运行正常。
处理结果:目前运行正常。 |
|