矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 六月阳光

三和360TRF指针万用表不准。

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2018-1-30 23:23:13 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2018-1-30 22:19
14楼的表格说明所谓750V,是最高交流电压的极限,也就是交流电压的有效值不能超过750V,否则表可能损坏,但 ...

要是按照第4条线读误差20V,用第二条线读误差4V。第4条线误差也太大了吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-1-30 23:33:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 六月阳光 于 2018-1-30 23:48 编辑

看图明白了,用第二条线的第4条读数是正确的。表没问题,放心了。感谢14楼老师提供的图,让我明白了,不纠结了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-31 00:59:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 Lee_88 于 2018-1-31 01:16 编辑

特意试了一下我的三和表,确实如此,我的这块交流也是750伏档,但读数按1200伏刻度读,直流1000伏档也按1200伏刻度来读,其实直流1000伏在NULL功能时变为正负600伏已说明一切。
DSCN0158.jpg

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-31 11:12:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 wanwenhao1 于 2018-1-31 11:14 编辑
六月阳光 发表于 2018-1-30 23:23
要是按照第4条线读误差20V,用第二条线读误差4V。第4条线误差也太大了吧!


你理解错了。

图中标注的④,是第二条线中,他编号为④的系列数字,就是读2-4-6-8-10的那系列数字。换言之,就是看第二条刻度线,再用2-4-6-8-10等数字乘以100,就等于实际的测试值。

其实我觉得该档还是标注AC1000V更为妥当,不至于被误会。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-31 11:15:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 5free 于 2018-1-31 11:49 编辑

1000VAC 可能安全等级做达不到
你看福禄克还只敢标个 CATIII 600V

交流电750V的峰值都 750*1.4 = 1050V 了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-31 13:18:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-31 13:23:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-31 19:55:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 liiqi 于 2018-1-31 19:57 编辑

这是YX360TRF的电路图:
三和YX360 万用表电路图.jpg
从图上看,AC250V到AC750V档之间的分压阻值为6.75M(6.8M),AC档的电压灵敏度为9kΩ/V,故这两档之间的压差应为6750/9=750V,所以AC750V档实际就是AC1000V档。正如楼上很多朋友所说,为了测量安全或是此表的本身设计,这一档就标注为750V,但实际测量时,应看1000V的刻度所示值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-31 21:50:19 | 显示全部楼层
liiqi 发表于 2018-1-31 19:55
这是YX360TRF的电路图:

从图上看,AC250V到AC750V档之间的分压阻值为6.75M(6.8M),AC档的电压灵敏度 ...

这个电路图和以前见到很类似,但有改进,可以分辨线路是否相交。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-1 20:29:16 | 显示全部楼层
原来是这样啊!这表真是坑人,怎么这样读数呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-5 16:16:44 | 显示全部楼层
750应该是量限,度数不能按照750计算倍率
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-12 15:15:27 | 显示全部楼层
你测量220V,用250ACV,就可以了,难道这个档不准吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-12 15:18:21 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2018-1-30 22:19
14楼的表格说明所谓750V,是最高交流电压的极限,也就是交流电压的有效值不能超过750V,否则表可能损坏,但 ...

我很少测量交流750V的,最多400多一点!脉冲就很少去测了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-10-8 17:28:59 来自手机 | 显示全部楼层
我的YX360TRF也是这样的,楼上说的没错,还以为表有问题,都想处理出去了。另,这边到手除了自身带的笔线,没有其它任何使用配件了,致使有些功能不能用不会用,希望
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-10-10 20:36:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-4-18 19:10

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表