矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 9809|回复: 32

求助:科龙1.5匹壁挂空调,开机一会儿就自动停机!

[复制链接]
     
发表于 2017-5-18 14:41:33 | |阅读模式
本帖最后由 littledolphin 于 2017-5-18 14:43 编辑

以前从没修过空调,这次要开始试试了,家里的科龙1。5匹壁挂空调坏了,开机制冷,过一会儿外机就自动停机了,吹出来的是自然风。关机重开制冷正常,一会儿就又停机了。
有经验的师傅请指点一二,我应该从哪块儿下手检查,我感觉应该是机器哪部分出现异常,进入保护状态了。

谢谢!


为什么要自己修呢,这机器装的时候从别处移机过来的,自从装上后就很少用。现在想如果换了新机器也不常用,以旧换新才抵100元。干脆死马当活马医,拿它来练练手,长长知识!

补充内容 (2017-5-20 08:43):
初步问题找到了,制冷时外机风扇不转,导致冷凝器过热,保护停机。摸着都烫手了,
     
发表于 2017-5-19 14:57:34 |
       维修空调不要盲目下手,先搞卫生,确认散热散冷都正常了,才要确认制冷剂压力,压缩机电流。要不你测量的都不是标准工况下的数值!剩下的问题就拆分确认:1、压缩机及管路系统;2、控制系统.
      都来矿坛了想必有电气基础,那就压缩机,外机风扇,内机风扇,单独供电,撇开控制板上的继电器。确认没问题,就是控制板问题,然后修,换万能板。随便你!
     
发表于 2017-5-18 15:18:02 |
把室温传感器换个试试
     
发表于 2017-5-18 15:31:59 |
查室外风机和风机电容是否正常,不行再看室温传感器是否正常。
     
 楼主| 发表于 2017-5-18 16:39:19 |
本帖最后由 littledolphin 于 2017-5-18 16:45 编辑
钟福新 发表于 2017-5-18 15:18
把室温传感器换个试试


拆下测量传感器阻值能查出问题吗?

如果用手握住传感器,用体温给它,如果不停机是不是就OK了呢?

感谢指导!
     
 楼主| 发表于 2017-5-18 16:43:56 |
xcyjwy 发表于 2017-5-18 15:31
查室外风机和风机电容是否正常,不行再看室温传感器是否正常。

风机应该问题不大,开机时制冷外机风扇转得挺好的!不过还是得查一下,以免漏过误诊。非常感谢!
     
发表于 2017-5-18 19:56:19 |
既要修空调.一些工具必备.
把氟表联通接囗.监测氟压.电流表或功率表串电源端.检测工作时耗电状况.
把刚开机时的电流.压力记下.
再把正常制冷时的电流.压力记下.
停机后的电流.压力也记下.
刚工作时室温记下. 仃机时的室温都记下.
还有室内窒外的风机运转状况也一并注意并告知.

这些现实数据可以帮你分析空调仃机的部分可能原因.否则则是猜迷..
     
发表于 2017-5-18 20:11:04 |
管温传感器也要查一下。
     
发表于 2017-5-18 20:19:11 |
移过的机子,没工具情况下,摸下室外机至室内机的铜管,有折扁的吗。最好测下工作电流,这才好分析
     
发表于 2017-5-18 21:32:54 来自手机 |
去年家里的格力也是这样,换新了,毕竟用了十多年
     
发表于 2017-5-18 21:35:15 |
长期不用空调,估计启动电容出问题的居多,楼主不妨先换只试试。。。
     
发表于 2017-5-18 22:08:23 |
也下几点供参考,内机温控电阻参数变化损坏,

                       内机温控是否紧贴在蒸发器上,如果是需要拿开

                        压缩机缺少氟利昂也可以导致热保护,缺少冷冻油也会出现上面情况

                       管路里有水冰堵,也会保护

  你要明确告知外机停转后外机风扇是否在转?这个很重要
     
发表于 2017-5-19 13:25:24 |
是变频的话,还要看信号线。
     
发表于 2017-5-19 14:07:53 |
看指示灯的颜色及闪烁频率,应该有故障代码的。
     
发表于 2017-5-19 14:33:57 |
曾经遇到过哥们移格力把四通阀和风扇线接反了(电源及信号线不够长接的),机器上来就制热。告诉说四通阀串气给线拔了后能制冷以为OK了。过会压缩机热跳。我去了一看制冷开机风扇不转对应电源线没电,"四通阀"那条线有电。开制热后都有电。对调信号线后机器制冷制热都正常了!
     
发表于 2017-5-19 14:42:46 |
本帖最后由 电工晨 于 2017-5-19 14:44 编辑

自己家里一台2p老美的,也是制冷一会儿就停机,开到16度也不制冷。内机自然风,外机风扇转,压机处外壳特热!内外机散热片卫生状况均良好!后来发现家里电网电压189V-192V。无奈致电国家电网,来了电工给我换个相线,电压225V。空调正常了!老机器压缩机对电压波动耐受不好,电压低时,功率不变,电流增大,发热也增大。所以压缩机频繁过热保护!农村电网三项不平衡很严重,尤其夏天用电高峰!

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-4-25 19:15

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表