矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表
楼主: cwhenao

我这个变压器实际功率多大?最大可以通过多大电流?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2017-3-26 20:52:52 |
bg1trk 发表于 2017-3-26 18:21
您这是标准的EI114铁芯,小功率变压器铁芯容量估算公式:
功率P=(S*K)^2/K`
S:中心柱截面积,单位平方厘 ...

学习了,该用多大电流,这样我心中就有底了,谢谢!
     
发表于 2017-3-26 21:43:12 |
本帖最后由 bg1trk 于 2017-3-26 21:49 编辑
cwhenao 发表于 2017-3-26 20:52
学习了,该用多大电流,这样我心中就有底了,谢谢!


不客气,希望对您有帮助。




比如说您这变压器用在甲乙类功放上,这类功放的特点是输出功率越大时所需电源电流越大,但最大电流值所占总工作时间的比例却比较低。对于这样的负载,载流系数可以取得大些,1mm的线对付2.5-3A的电流也说得过去。但这个电流值是指“偶尔“能达到的值,是间歇性的。如果长期保持在这个值,因线径细铜阻大,发热会较多,线圈存在过热的风险。
再比如说您用在甲类功放上,这类功放的特点是输出功率与消耗的电流无关,一开机就是最大电流。对于这类负载,载流系数就要取低些,1mm的线恐怕只能承载1.5A的电流了。
特定规格的漆包线,工作在长期满载条件下的最大承载值会比间歇工作时低不少。
说到底其实实质是控制温度,不能让线圈温度超标。同样规格的漆包线,用在工频变压器上,因线圈较厚取内部漆包线的散热条件较差,载流系数最大也就取到3-4A/mm^2 .用在开关变压器上,因匝数较少线圈较薄,内部的线比工频变压器散热条件好,载流系数就取得比较大,常常在4-5A/mm^2.
总之,漆包线的承载能力与负载特性有关(还有散热条件),不是一个定值,要视情况而定。
     
 楼主| 发表于 2017-3-26 21:57:28 |
bg1trk 发表于 2017-3-26 21:43
不客气,希望对您有帮助。

对,我是想做甲类功放,需要加强散热,比如变压器附近加装风扇等等
     
发表于 2017-3-27 17:58:40 |
按你所提供的参数看,应该有200VA的。
     
发表于 2017-3-28 22:05:36 |
这个变压器设置的软件看起来不错,能不能给发个,需要,感谢
     
发表于 2017-3-29 12:25:39 |
这个铁芯的功率是250w的。1mm的漆包线截面积是0.785平方,缠长时间使用的变压器(自然冷却)每平方按2.5-3安选取电流,最好不要超过3安。估算1mm的漆包线2安左右是安全的。
     
 楼主| 发表于 2017-3-29 12:36:26 |
扎枪子 发表于 2017-3-29 12:25
这个铁芯的功率是250w的。1mm的漆包线截面积是0.785平方,缠长时间使用的变压器(自然冷却)每平方按2.5-3 ...

谢谢,你的判断很准确,基本上符合实际情况。

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-4-25 17:28

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表