小改漏电保护器的动作电路,提高其灵敏度。

  [复制链接]
     
发表于 2018-2-8 21:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 MABOWEN 于 2018-2-9 23:32 编辑

     大家都知道,漏电保护器是一种保护开关电器,它能够监测线路对地绝缘水平,并且在设备外壳对地漏电时,能及时跳闸,切断电源,保证人身安全和缩小设备损坏程度,避免故障扩大。
     常用的漏电保护器根据其漏电动作电流不同,可分为高灵敏度型,中等灵敏度型,及低灵敏度型。高灵敏度型它的漏电跳闸电流在30毫安及以下;除了能够保护设备对地漏电以外,尚能保护人身单线对地触电。但是,目前市场上出售的漏电保护器,如DZ47LE型(或类似型号),常见的产品基本上都是动作跳闸电流在30毫安的,而动作电流为6、8、10、15毫安的产品很罕见(有6毫安或10毫安的漏电保护插头,但使用上受局限),基本上需要定做,由于本人从事电工,对漏电保护器多少了解一些,特此抛砖引玉,写出一种能够自行改变漏电保护器动作电流的办法,供各位前辈、坛友参考。
                  闲言少叙,首先上图(实际上闲篇扯了不少 ):

某国产名牌漏电保护器的放大电路

某国产名牌漏电保护器的放大电路

                           大家注意看,独石电容旁、两根绿色引线之间的电阻,色环为“棕黑红”,是一个普通的四环碳膜电阻,阻值为1kΩ,实测997Ω。
                            为什么单单提这个电阻器呢?那两根绿色引线是零序电流互感器的输出引线,而这个电阻器是接在两根引线之间的,其作用是分流。零序电流互感器输出的信号,进入M54123L专用电路之前,用电阻分流,其作用就是控制漏电保护器的跳闸灵敏度。说白了,它就是决定漏电保护器动作电流的“决策者”。故此,该电阻阻值越大,相应的灵敏度也就高;该电阻阻值越小,灵敏度就越低。而厂家在进行产品定制时,大的方案不会改变,所改的就是这个电阻阻值。这样做,便于成本降低,而且呢,经济效果显著。经过这些日子对三个漏电保护器的改装,摸索出如下规律:1、该电阻取消后,漏电动作电流≤4mA,非常适合老房子没有接地线或接地线阻抗过大,用于电热水器等容易发生触电的场合进行保护;2、当漏电保护器的一次线圈匝数增加时,可将漏电保护动作电流降至2mA甚至只有1mA。相反的,该电阻阻值减小,可以降低漏电保护器的灵敏度,适合用于泄漏电流较大的设备(比如某些设备因EMI滤波电路安装了较大容量的电容器,对地泄漏电流较大)。3、该电阻阻值,随着漏电保护器设计线路不同(采用M54123L,或CW54123L),原厂安装的阻值有所不同,跟零序电流互感器的输出阻抗也有关联,有些采用800欧姆,有些采用100欧姆左右;这些均是DZ47LE型号的。有些线路可以直接取消电阻,也有些电路电阻不可取消,否则增加误跳的可能。如上图所示的板子,我取消了电阻之后,虽然动作灵敏度上去了,但开关却频繁的误跳闸。原来采用的是100欧姆的电阻器,我更换成1千欧的电阻,这样,即保证了灵敏度(跳闸电流4mA),又能保证不再误跳闸。故此,改装时,需注意。5、市场上不少漏电保护器,DZ47LE型,小于40A的基本上采用零序电流互感器输出直接推动可控硅的线路,这类线路如想提高灵敏度,只能增加一次绕组的匝数来提高;大于40A的采用M54123L电路,也就是说我的办法仅对采用了专用电路的漏电保护器。
                          注意!注意!即使改装了漏电保护器,实测其灵敏度也提高了,还要在其电源进线端安装普通的漏电保护器(比如进户电源线上),这么做的目的就是防止万一改装的漏电保护器失效,失去漏电保护作用。所改装的漏电保护器,实测其动作电流时,要采用经过计算、且功率较大的电阻器作为模拟漏电电阻,严禁以身试电!如果各位坛友不熟悉漏电保护器的动作原理,不建议盲目动手改装,以免发生意外!

评分

9

查看全部评分

     
发表于 2018-2-10 02:58:32 | 显示全部楼层
楼主的动手能力是很捧的,但改造应用方向值得思考!漏电自动保护开关是按场合分类使用的,家庭应该规定就是30ma/0.1s动作,这个国标规定的动作值是经过计算与无数经验得来的参数,不是随便就可以更改的。这个动作值如被你更改,低了---不起作用,高了---潮气、水气一多等等、等等,特别是回潮天,那这个就会频频动作,家里就会因频繁断电而要去合闸,累死你...

评分

2

查看全部评分

回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-8 23:46:23 | 显示全部楼层
想到一起了呀,我前天也因在自家实木地板上被电了一下,我想不通,我家是高层,地面辅的是实木地板,而且有暖气,家里很干燥,但也被打的全身都麻了!所以为了保险,也把一个漏电保护开关改了一下,原来漏电电流为30mA,改后漏电流为8mA.。改的方法就是把一次线圈再增加了两圈。改了后就把它专门放在我捣鼓电器房间的电源接口上,增加的保险。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-19 19:42:39 | 显示全部楼层
哈哈,30年前我也这么改,把原先的动作电流由30mA降低至8~10mA,使用好多年无任何问题。
同时把模拟漏电的电阻由4.7k左右改为22k,检验10mA漏电能否可靠脱扣断电。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-2-11 22:25:20 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2018-2-11 22:18
请教——电热水器自带的漏电保护插头,动作时是断开双线的吗???、

电热水器自带的漏电保护插头,动作后断开火、零两极(也就是断开双线)。较新的电热水器配备的漏电保护插头还能同时断开接地线,即火、零、地全部切断,效果相当于自动拔出插头。有些还带地线电压、电流检测功能,一旦地线带电,漏电保护插头自动跳开,三线同时切断。

评分

2

查看全部评分

回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-12 18:05:03 | 显示全部楼层
作为技术交流不错,个人工作台等特殊用途不错。


19楼说的对



但不建议他人改
楼主很有底线一再提醒,总进户出必须装没改装过的漏保,(实际后面失效也就等于没装)

评分

1

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-9 21:54:40 | 显示全部楼层
不支持自己动手改造漏电保护器。
顾名思义,保护器是保护人身安全的,需要特别注意。没有经验,没有相应的专业试验设备,没有专业人员资格,不可任意改动。
相反,老式住宅加装接地线,增加导线截面积是必要的安全措施。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-2-8 21:27:27 | 显示全部楼层
                 说了半天,改这个漏电保护器,也是为了我自己,家里是老房子,没有接地线,在4层(4层到顶),而这么做的目的就是为了给电热水器增加安全系数。厕所的地面我用膨胀螺栓打入地面(2个,呈对角排列),经实测,火线对地电流仅10~12毫安左右,远远达不到一般DZ47LE漏电保护器的动作跳闸电流。这就增加了不安全因素。一旦烧水过程中发生漏电,在楼内其他人碰到自己家水龙头时就有触电的可能。所以我采用了改装后的漏电保护器,两个串联在一起,给热水器供电,同时,将热水器的冷水管和热水管接头,用4mm2塑铜线缠绕后接在两个膨胀螺栓上。经实验,用25W灯泡,一头接电源火线,另一端分别碰触热水器外壳螺丝、混水阀、冷水热水接头、花洒(塑料外有一层渡上的金属)、连接蛇皮管、进水管,每一次,两个漏电保护器同时跳闸,切断电源。又用灯泡对厕所地面实验(提前淋上水),碰触瞬间,2个漏电保护器同时跳闸。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-8 21:42:18 | 显示全部楼层
这个不错, 谢谢分享 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-8 22:27:29 来自手机 | 显示全部楼层
先收藏了。。谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-2-8 22:38:42 | 显示全部楼层
注意!注意!1、安装了改装后的漏电保护器,电源端仍然按照常规安装普通的漏电保护器,以起到后备保护作用;2、当热水器工作电流小于所改装的漏电保护器的额定电流时,在改装后保护器的进线端还要装相应规格的短路保护(保险丝或空开)。使它只作为漏电开关使用。3、平时要注意,最好每周按试验按钮2~3次,以检查漏电保护器是否能正确跳闸。4、老房子如果不具备接地线或接地线阻抗过大时,最好将电热水器的出水管及龙头等,用铜线牢固连接后,引到马桶的地脚螺栓上,或在厕所地面安装至少2个膨胀螺栓,用导线牢靠的连接在一起。这么做的目的,就是万一漏电保护器不动作时,由于地面带水,而水管和龙头等又与地面连接,可形成近似等电位,缩小通过人体的电流。

评分

2

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-8 22:56:41 | 显示全部楼层
好方法!小心驶得万年船。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-9 08:05:36 | 显示全部楼层
10ma的市面上不常见,有需要可以按照这个改装一下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-9 11:14:23 | 显示全部楼层
這个可以有
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-9 17:38:22 | 显示全部楼层
bzq2000 发表于 2018-2-8 23:46
想到一起了呀,我前天也因在自家实木地板上被电了一下,我想不通,我家是高层,地面辅的是实木地板,而且有 ...

其实漏电保护开关也没必要弄那么高灵敏度,偶尔触下电对身体是有好处的,可以治疗多种慢性病,如风湿,腰椎肩盘突出,打磕睡,神经麻木,阳萎早泄,心脑血管疾病,便秘,小便无力,尿少尿黄尿不净......
可以看到,很多养生馆都有电疗仪,生物神经针灸仪,太极仪......
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-9 17:43:32 | 显示全部楼层
实实,偶尔电一下,也可以治愈诸如:神经传导异常,老年人牙不好(咬不碎水豆腐),冷开水烫伤等奇难杂症......
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-9 19:17:36 | 显示全部楼层
杨家大少爷 发表于 2018-2-9 17:43
实实,偶尔电一下,也可以治愈诸如:神经传导异常,老年人牙不好(咬不碎水豆腐),冷开水烫伤等奇难杂症......

哈哈,奇效奇效啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-9 21:23:41 来自手机 | 显示全部楼层
多年以前也改装过电热水器配套的漏保。采取的好像也是改变初级绕组匝数,实测动作电流大概也是6毫安。可能在论坛中发帖说过,可惜不太会搜索,一时找不到了。记得改装后是用手摸火线的方式检测的,确实可以动作。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-2-9 23:19:29 | 显示全部楼层
qbw4607 发表于 2018-2-9 21:54
不支持自己动手改造漏电保护器。
顾名思义,保护器是保护人身安全的,需要特别注意。没有经验,没有相应的 ...

               实际上,这个改动后的漏电保护器只是作为预防万一使用的,而且我也说明,就是这个漏电保护器只能当作热水器开关使用,线路电源端还要安装普通的漏电保护器,作为后备保护。
               但是您的顾虑也是有道理的,这个不支持不熟悉的人这么做,因为没有完全吃透漏电保护器的工作原理,盲目改动,不但达不到提高电路安全水平,相反的,还会带来比较严重的安全隐患。
回复 支持 反对