发电厂的发电机,一般发出电压都在10千伏至35千伏,据说现在机组有直接发出110kV的。必须用电压互感器和电流互感器来配合电度表使用,这种电度表一般是双向计量电度表(以前是机械表,能记录发电机发出有功电能和最大功率,现在普遍使用智能电子式电度表),可计量发电机发出电能或从系统受入电能。这种电度表一般准确度都在0.5S级甚至0.2S级(有功);计量单位以千瓦时或兆瓦时为单位。
互感器的作用就是隔离一次高压,把高电压和大电流变为低电压和小电流。在我国电力计量规程中规定,电压互感器二次电压为100V,电流互感器二次电流为5A(一次电流达到铭牌标定值时,二次电流为5A),这样可以简化计量仪表及其他保护装置的绝缘,节省大量的高级绝缘材料,并且无触电的顾虑。
至于机械电度表反转,一个是电流相位发生了变化,如人为接错(单相电度表接错进出线;三相电度表接错互感器二次线);再有就是蓄意窃电(利用机械电度表的缺陷)。而现在普遍使用的智能电子式电度表则消除了这个缺陷,不管你怎么接线,电子式电度表始终如一的记录电能,避免了内外勾结蓄意窃电造成的损失。而且智能表都带有正反向计量功能,即正向(由电网至负荷供电)和反向(如太阳能发电用户向电网供电)电能。 |